如图所示,想做凝露试验 提供的进风指标如何获取???  
clip_image002.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-14 08:43:15 | 显示全部楼层
头一次听说,是指的开关柜吗?
这东西厂家就应该有吧,和我们的工艺验证应该是差不多的,我们作为客户不需要检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-14 08:55:07 | 显示全部楼层
头次听说,空调系统湿度?

点评

@yuansoul @石头968  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:03:31 | 显示全部楼层
@石头968@石头968
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:03:56 | 显示全部楼层
雅竹 发表于 2015-5-14 08:55
头次听说,空调系统湿度?

@yuansoul @石头968  

点评

主要是进口空气的温度湿度 简单办法就是,设定回风主管温度湿度作为控制指标,自动控制回风的温湿度。 或者你在空调箱的混合段加温湿度控制装置,不太现实。  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:13
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-14 10:13:34 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-14 10:03
@yuansoul @石头968

主要是进口空气的温度湿度
简单办法就是,设定回风主管温度湿度作为控制指标,自动控制回风的温湿度。
或者你在空调箱的混合段加温湿度控制装置,不太现实。

点评

是啊 这个达到太难了 温度28 相对湿度控制在78.5% 供应冷却水 还要控制进出口的水温 不供应蒸汽的条件下 看来 凝露试验 我做不了了 如果这个 做不了 看来凝结水排除能力 也做不了了  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:44:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-14 10:13
主要是进口空气的温度湿度
简单办法就是,设定回风主管温度湿度作为控制指标,自动控制回风的温湿度。
...

是啊 这个达到太难了    温度28  相对湿度控制在78.5%  供应冷却水  还要控制进出口的水温   不供应蒸汽的条件下    看来 凝露试验 我做不了了   如果这个 做不了  看来凝结水排除能力 也做不了了

点评

设定好温湿度,自动控制,有什么难的,加湿加热就是了 进出口水温,也是自动控制的吧。 如果做不了,就是设计能力不够,或者调节能力不够了 那就不做  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:31
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-14 11:31:55 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-14 10:44
是啊 这个达到太难了    温度28  相对湿度控制在78.5%  供应冷却水  还要控制进出口的水温   不供应蒸汽的 ...

设定好温湿度,自动控制,有什么难的,加湿加热就是了
进出口水温,也是自动控制的吧。
如果做不了,就是设计能力不够,或者调节能力不够了
那就不做

点评

不太好做 那 这标准 可操作性 真的很不好啊 哎  详情 回复 发表于 2015-5-14 14:35
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:35:25 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-14 11:31
设定好温湿度,自动控制,有什么难的,加湿加热就是了
进出口水温,也是自动控制的吧。
如果做不了,就 ...

不太好做  那 这标准 可操作性 真的很不好啊   哎

点评

设计问题  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:11
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-14 16:11:57 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-5-14 14:35
不太好做  那 这标准 可操作性 真的很不好啊   哎

设计问题
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-5-14 16:15:55 | 显示全部楼层
很多都是搬运电子厂房参数。对于制药行业,意义不大。

点评

看来 没啥搞头  详情 回复 发表于 2015-5-14 18:44
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-14 16:57:55 | 显示全部楼层
感谢分享资料
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-14 18:44:06 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-5-14 16:15
很多都是搬运电子厂房参数。对于制药行业,意义不大。

看来  没啥搞头
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 18:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表