在水系统循环中,如何处理异常情况下导致的停止循环?最长时间可以停止循环多长时间不用重新做验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-19 15:18:09 | 显示全部楼层
1、那要看你的异常情况是如何“异常”的
2、自己验证
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-19 15:26:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 zysx01234 于 2016-2-19 15:28 编辑

一会不会规定这么明确的。

纯化水系统正常运行后一般循环水泵不得停止工作,若较长时间停用,在正式生产3个星期前(三个周期)开启纯化水处理系统并做3个周期的监控。
至于多久算较长时间,谁也心里没有底,一天,三天或一周,不好下结论。
也许设备故障了,检修过程停了几个小时(小修),按偏差处理,对照日常监测频率进行取样确认合格后投入使用吧。大修,关键设备和使用点的改动需做再验证。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-20 08:41:06 | 显示全部楼层
1、那要看你的异常情况是如何“异常”的
2、自己验证
赞同。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-7 14:15:54 | 显示全部楼层
看影不影响水质了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-7 15:13:15 | 显示全部楼层
学习了   。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-7 20:45:19 | 显示全部楼层
想做好QA需要理论和实践结合